계장기술(PROCON)

특별기고 <제2회>Ethernet-APL의 모든 것

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 700회 작성일 23-04-17 13:07

본문

1d8e8ced3a9b3ea666424c4446eb3613_1681703967_1079.png
9. 안정화

Ethernet-APL 통신망은 앞서 말한 IEEE 규격 802.3cg-2019에 정의된 10BASE-T1L이며, 빌딩 및 산업 자동화 분야의 서비스 제공 업체에 의해 채택되는 규격이다. Ethernet-APL은 반도체 제조업체가 칩을 대량으로 공급하며, 기존 장치나 Process 계장 기기에 통합될 수 있도록 장기적이고 안정적인 기술로 플랫폼을 지원하고, 장거리 케이블 길이를 초과하는 지역의 폭발 위험 영역의 보호를 위해 기본으로 만든 것이다. 추가 전기 기능은 다음과 같이 IEC 표준을 따른다. 

1) 2-Wire는 Two-Wire Intrinsically Safe Ethernet(2선 본질안전 이더넷)을 나타내는 약어로, IEC 기술 규격, IEC TS 60079-47(2-Wire)은 모든 위험 구역 및 중분류에서 고유한 안전 보호를 정의한다.
2) “APL 프로젝트”는 폭발 위험 영역 보호를 포함하거나, 포함하지 않는 여러 전원 레벨에 대한 포트 프로파일을 정의하여 Ethernet-APL의 개념을 만든다. 장치 및 계측기기의 표시는 전원 레벨 및 소싱 또는 싱킹(Sourcing or Sinking) 기능을 나타낸다. 이를 통해 운영 및 유지 보수에 이르는 상호운용성(Interoperability)을 위한 간단한 프레임워크를 제공한다.
3) Ethernet-APL은 와이어가 나사형 또는 스프링 클 램프(Screw-type or Spring-clamp) 단자에 연결되도록 해주고, 와이어를 통한 케이블을 기본적으로 지원한다. 또 잘 정의된 커터 기술은 설치 작업 중에 단순성을 보장해준다.

1d8e8ced3a9b3ea666424c4446eb3613_1681704087_6514.png

10. 포트의 분류 표시 및 두 가지 유형의 스위치 작동

•P = 전원, 전원(Powered, Power source)
•L = 로드, 전원 드레인(Load, Power drain)
•C = 캐스케이드, 데이지 체인 구성용(Cascade, for daisy chain configurations)
•U = 전원이 공급되지 않음(Unpowered)

1. 전원 스위치는 하나 이상의 트렁크 포트에 전원 및 통신을 공급하며, 일반적으로 외부로부터 전원이 공급됨을 뜻한다.
2. 필드 스위치는 스퍼에 연결할 수 있는 포트를 하나 이상 제공하며, Ethernet-APL 트렁크를 통해 저전력 전원을 공급하거나 외부에서 전원을 공급할 수 있음을 말한다.


11. 확장성 및 이중화

관리형 스위칭 네트워크 구조의 전력 예산(최대 60W) 및 10Mbps의 데이터 트래픽은 Ethernet-APL 수와 관련하여 탁월한 확장성을 제공하고, 스위치와 계측기기로 구성한다. Ethernet-APL은 상위 레벨의 ISO-OSI 모델에서 기능을 전송하고 활성화한다. 또 상위 수준 함수 사용자가 일반적으로 이더넷 기반 통신에서 기대하는 네트워크 자체의 단순성, 편리성 및 자동화에 대한 일반적인 요구사항을 충족시킨다.

여기에는 다음 사항이 포함된다.
1. 스위치에서 간단한 장치 교환의 수단을 제공하는 자동 인접 탐지
2. 병렬로 실행할 수 있는 여러 통신 경로 사용자는 프로세스 자동화 통신을 방해하지 않고, 동시에 자산관리 및 대시보드(Dashboard = 운전석과 조수석 정면의 각종 계기가 달린 부분 또는 웹의 정보관리 인터페이스이다. 자동차 용어지만, 현재는 제어 모니터상 사용자 인터페이스인 UI를 지칭)를 위한 현장 계측기에 완벽하게 액세스할 수 있다.
3. Ethernet-APL 트렁크 세그먼트(어떤 프로그램이 너무 커 한 번에 주기억장치에 올릴 수 없을 때, 즉 갈아 넣기 기법을 사용하여 쪼갰을 때 나뉜 부분을 가리킴)가 탁월한 발전소의 가용성으로 인해 실패할 경우, 네트워크 계층에서 통신을 재라우팅(Re-routing)하는 링 중복성 또는 복원력을 가진다.

Ethernet-APL은 프로세스 공장에 적합한 매우 견고한 단일 버전이다. 현장에서 디지털 통신망을 통해 모든 측면을 처리하고, 최상의 단순성을 제공한다.


12. 설치 및 취급

Ethernet-APL을 위해 표준화된 모든 연결과 선택은 사용 중인 것으로 입증되었다.
•스프링식 클램프 단자대(Spring-clamp terminals)
•나사형 단자대(Screw-type terminals)
•M8 및 M12 접속(M8 and M12 Connector)

차폐(Shielding)성이 있는 간단한 2-Wire 케이블은 연결을 보장하기 위한 드라이버와 자동 설치 부분의 물리적 연결을 위한 와이어 준비 도구가 필요하다. Ethernet-APL은 필드버스 케이블 유형 A(100Ω 저항, ±20Ω 공차), IEC 61158-2를 AWG 클래스 26-14, 배선 단면 0,324~2.5mm2로 지정한다. 이를 통해 본질안전 방폭의 서포트를 포함한 기존의 필드버스로부터의 이행이 간단하다. Ethernet-APL은 부설 중인 배선 미스를 막기 위해 필드 디바이스 단에서는 무극성 접속을 지정한다. 제어실의 운전 직원(오퍼레이터)과 협력하여 유지 보수 및 엔지니어링 팀은 재빠르게 기기를 설치, 교환, 재접속, 커미셔닝(Commissioning / 원자로가 최초로 핵연료를 장전하여 임계에 도달한 후 각종의 테스트 및 시운전을 해가면서 출력을 상승시키는 전 과정, 즉 상업운전에 들어가기까지의 모든 과정을 말하며, 다른 공장도 동일하게 적용)을 할 수 있는 장점이 돋보인다. 기존 아날로그 신호 체계가 아닌 디지털 신호 체계이므로 가능하다. 각 SDO의 설치 지침에서는 일반 기사 및 계측제어기사를 위한 상세 사항 및 안내가 제공된다. 설치 가이드에서는 케이블 타입, 케이블 길이 및 파라미터의 계획과 선택 등이 망라되어 있다. 모든 이더넷 기반 테크놀로지와 마찬가지로, 설치 후 거동을 감시하고 검증하며 시험하기 위한 소프트웨어 및 하드웨어 도구가 차폐되어 있다. 차폐된 2선 케이블의 심플한 접속성에 필요한 것은 드라이버이며, 기존에 시행하던 케이블의 준비와 거의 동일하다. 

Ethernet-APL은 필드버스 참조처로, 앞에서 두 번 언급한 Type A(100Ω ±20Ω) 케이블, IEC 61158-2에서 AWG26-14 단면적 0.324~2.5mm2를 지정했다. 이를 통해 본질안전 방폭의 서포트를 포함한 기존의 필드버스로부터의 이행이 간단하다. Ethernet-APL은 부설 중인 배선 미스를 막기 위해 필드 디바이스 단에서는 무극성 접속을 지정했다. 이더넷에서 경험한 고유 진단법을 사용하여 간단히 네트워크 견고성 판정, 신호 강도 검출 및 부설 오류를 특정할 수 있다. 제어실 운전 직원과 협력하고, 유지 보수 및 계측제어 엔지니어링 팀은 재빠르게 기기의 설치·교환·재접속 그리고 시운전(커미셔닝)이 가능하다. 각 SDO의 설치 지침에서는 일반 기사 및 계전이나 계측제어기사를 위한 상세 안내서가 마련되었다. 기존 공장의 공무부 계전과 혹은 보전부 보전과나 계측제어부 계기과, 또 건설을 위임받은 기술부나 신설 공장의 경우 태스크 포스로 지정되는 건설/기계/전기/계기/공무팀, 종합 건설사나 엔지니어링 회사의 계측제어 부서 엔지니어 설계에 도움되도록 하였다. Ethernet-APL의 기획을 맡은 워킹그룹의 담당자는 경험이 많은 세계 표준 전문가다. 각 분야의 실무자(HW, SW, Instrumenta tion & Control Specialist)가 총망라되어 공동 사양을 만드는데 최선을 다하고 있다.


13. Ethernet-APL의 채택

이더넷은 상호운용성에 대한 강력한 요구사항을 충족하고, 환경에서 신뢰할 수 있는 통신 기술임이 입증되었다. 또 산업 현장, 사무실 및 건물 그리고 많은 주택단지에도 적용된 바 있다. 이더넷 기술의 고도화는 제품 개발 및 프토토콜 스택에 있어서 네트워크 망의 계획, 설치 후 커미셔닝 및 여러 문제를 해결할 수 있는 다양한 도구를 사용하며, 널리 수용할 수 있도록 조성하는 것을 포함한 개념이다. 끊김 없는(Seamless) 설치는 빠른 도입, 높은 참여도를 보장하고, 모든 사용자에게 장기적인 비즈니스 환경을 제공한다. 따라서 프로세스 자동화 시스템의 수명주기 업무의 당사자들, 예컨대 벤더, 종합 건설사 및 엔지니어링 회사, 건설 현장의 태스크 포스 부서 책임자, 시설을 관리하는 공무 및 보전 설비 관리자, 계측제어부, 동력 및 운전관리 부서 운영 담당자, 석유, 석유화학, 종합 화학공장 공정 부서 책임자, 운영 반장 등은 Ethernet-APL에 대한 상세 내용을 알아야만 한다. 기 설치된 필드버스 케이블을 이용하면 방화벽이 그대로 유지되므로 케이블링 비용이 크게 절감된다. Ethernet-APL은 현재와 미래의 모든 상위 수준의 통신 프로토콜과 서비스를 지원하며, 네트워크 인프라를 평탄화시킨다. 표 4에 사용 중인 통신 기술의 주요 특성을 비교했다. Ethernet-APL은 이더넷 통신의 고도화된 특성과 2-Wire(SPE) 설치 기술을 결합하여 기술을 제공한다. 따라서, Ethernet-APL은 석유화학공장의 위험 영역(Zero 0, division에서 1까지)이 존재하는 프로세스 플랜트부터 프로세스 자동화 기술을 채택하는 식음료 회사 등 하이브리드 플랜트에 이르기까지 현장 애플리케이션의 표준으로 쉽게 배포가 가능하다. Ethernet-APL은 현재와 다가올 미래의 물리적 계층이기 때문에 기능 안전 및 보안 애플리케이션에 대한 개념은 최종 사용자의 요구를 반영하고 있다.

1d8e8ced3a9b3ea666424c4446eb3613_1681704162_8493.png

14. 디바이스의 개발 및 구현

필드 디바이스에는 자가진단 기능 등 많은 양의 스마트 데이터를 보유한 경우가 있다. Ethernet-APL은 프로세스 제어와 병행하여 데이터에 액세스할 최적의 수단을 제공한다. Ethernet-APL 테크놀로지로는 계장 기기의 개별적 액세스가 가능하다. 따라서, 스마트 계장에 산업 사물인터넷(IIoT) 애플리케이션과 조합할 수 있다.

이에 따라 제품 매니저는 추가적인 서비스, 비즈니스 모델, 유니크한 판매 전략을 구축하여 필드 디바이스 공급자로서 차별화를 꾀할 수 있다. Ethernet-APL은 기존의 테크놀로지보다 현격히 낮은 비용으로 모든 유익한 데이터의 액세스가 가능하다. Ethernet-APL에서는 통상적으로 필요한 프로토콜 컨버터나 추가 시스템 컴포넌트 등 올드한 솔루션은 필요가 없다.

•Ethernet-APL은 프로세스 오토메이션의 요건을 충족한다(예 : 해저드 구역, 장거리 케이블, 심플한 유지 보수 등)
•단일 네트워크 기술을 이용함으로써 디바이스 제조업자와 플랜트 매니저에게(스마트 계장으로부터의 데이터 액세스에 기초한) 새로운 비즈니스 기회를 제공한다.
•시장에서의 기술적 리더십을 확보하기 위하여 Ethernet-APL을 반드시 제품 포트폴리오로 고려해야 한다. 스마트 계기에(Ethernet-APL 실장에) 필요 사항은 한정되어 있으며, PHY와 프로토콜 스택만을 고려해야 한다. Ethernet-APL의 디바이스 실장에 있어서 무엇을 고려해야 하는가?
답은 간단하다
•Ethernet-APL은 이더넷 물리 계층을 확장한다.
해당하는 10BASE-T1L PHY 물리 배선을 필드 디바이스 하드웨어에 실장함으로써 필요한 접속이 확보된다. 정평이 나있는 칩 제조업체에서 표준 PHY 칩을 얻을 수 있다
•ISO OSI 모델에 따라 각각의 층이 독립되어 있기 때문에 이더넷 프로토콜 구현(실장)에 제약은 전혀 없다. 팩토리 오토메이션에서 예전부터 사용되어온 애플리케이션 계층 프로토콜은 기존의 사양, 가이드라인, 인증에 따라 간단히 구현할 수 있다.


15. Ethernet-APL, 고효율 프로세스 플랜트 모두 지원

•신뢰성 : 실적이 있는 이더넷 규격을 베이스로 하여 신뢰성 높은 플랜트의 오퍼레이션이 보증된다.
이더넷은 지난 수십 년간 IT 업계의 표준으로, 수년 동안 팩토리 오토메이션 및 하이브리드 오토메이션에서 성공 실적을 거두었다.
•고가용성 : 이더넷 프로토콜 기능은 가용성 개념
(예 : 컨트롤러 장애에 대한 시스템 이중화 또는 케이블 파손에 대한 미디어 이중화)으로 프로세스의 고가용성을 보장한다.
•예측 유지 보수 : 스마트 필드 장치에는 예측 유지 보수를 위한 데이터가 내부에 있다. 이더넷 기술을 사용하면 데이터에 액세스할 수 있고, 장치 상태를 중앙에서 모니터링할 수 있다.
•진단 : 이더넷 기술의 경우, 네트워크 진단 도구를 사용하여 장애의 근본 원인 및 처방법을 쉽게 파악할 수 있다.
•상호운용성 : Ethernet-APL의 경우 다양한 장치 공급업체 구성요소의 상호운용성을 보장하기 위해 시험 규격과 인증을 이용할 수 있고, 기기 교환도 지원할 수 있다.

요약하면, Ethernet-APL은 자동화 피라미드 내부 및 전체 기술 일관성에 의해 새로운 데이터 패러다임을 지원한다. 프로세스 플랜트 분야의 이더넷 기술을 통해 운영 기술(OT)이 정보기술(IT)과 통합되고, 단일 네트워크 기술의 비전이 달성된다. 현장의 데이터에 대한 액세스는 프로세스 공장의 비즈니스 요구에 따라 새로운 디지털 서비스를 가능하게 하고, 이더넷 기술을 통해 실시간으로 정보에 액세스할 수 있다. 산업 사물인터넷(IIoT) 애플리케이션의 프레임워크 내에서 데이터의 추가 처리에는 제한이 없다. NAMUR Open Architecture(NOA)에서의 요구사항이 그것이다. 대시보드 또는 프로세스 값의 추세 모니터링은 특정 프로세스의 최적화를 지원한다.


16. 소프트웨어 도구의 간소화

•네트워크 계획이 있을 것 
•일반적인 제어 루프의 생성 및 설계가 필요
•계측기기에 저장된 모든 세부 정보 수집
•매뉴얼(Manuals)이 있어야 함
•인증(Certification)을 받아야 함
•계측기기 매개변수화 및 구성되어야
•작동 중에 계측기기 진단을 실시한다.

프로토콜 변환기와 게이트웨이 하드웨어가 전혀 필요 없어 엔지니어링과 유지 보수는 쓸모없는 과거의 이야기가 된다. 스마트폰이나 컴퓨터에서 실행되는 앱 지원 업무 절차는 새로운 직원의 기대를 충족시키며, MZ 세대에게는 매우 낯익은 접근이 가능하다. Ethernet-APL 프로젝트에 참여하는 SDO 및 공급업체의 개발자 및 전문가는 계획 및 설치 지침과 모범 사례를 개발하는 과정이 필요하다. 이를 통해 조기 채택을 위한 지식을 쉽게 이행할 수 있다. Ethernet-APL의 경우, 표준 이더넷 진단 툴은 숙련된 계측기기 기술자와 엔지니어가 일상적인 작업에 도움을 준다. 모든 표준과 지침을 이용하면 공급자는 수요자가 원하는 기기 또는 기타 제품 구매 사양에 맞추어 Ethernet-APL을 공급할 수 있다. 공급업체와 사용자에게 공장 건설 엔지니어링 서비스를 제공하는 설계 기업은 새로운 시장 오픈에 많은 관심을 가지고 있다. 강력한 생태계가 조성될 것이며, 커다란 기회의 창이 열릴 것이다.


17. IEEE 802.3cg란 무엇인가?

요구사항을 충족하기 위한 주요 내용은 이더넷 기술을 기반으로 하는 새로운 물리 계층이다. 따라서, IEEE 802.3에서 싱글 페어 이더넷(Single Pair Ethernet) 케이블을 통해 장거리 애플리케이션과 전원 및 이더넷 데이터의 동시 전달을 달성하기 위해 10Mbps의 2가닥 선의 이더넷 사양 작업을 요청했다. 2016년에 IEEE 표준협회는 IEEE 802.3cg 프로젝트 표준 규격을 승인했다. 사양에 따라 PHY(OS 7계층 모델 중 물리 계층 약어로, 모 글로벌 메이커는 SPE 선을 PHY라고 칭하기도 함) 칩 제조업체는 이더넷 PHY 칩 생산을 시작했다.


18. 필드 설치

많은 플랜트가 Process 계장 오토메이션 시스템에서 보다 많은 데이터를 액세스하고 추출하기 위해 네트워크의 업그레이드화를 할 것이다. 업그레이드하면 신세대 전기기사 및 계기기사가 필요로 하는 네트워크 기술을 습득할 수가 있다. 유선식 또는 무선식에 상관없이 이더넷은 가정이나 사무실, 플랜트에서의 일상 업무가 되었다. Ethernet-APL과의 통합으로 라우터, 스위치 및 무선 액세스 포인트에 대한 유일한 추가 기능은 2선식 물리 계층뿐이다. 그 중에 필드 기사 및 계측제어 기사에게 친숙한 설치 및 보호 규칙과 같은 규약을 제공하는 본질안전 방폭 보호 기술이 포함되어 있다. 계기는 간섭하는 것이 허용되지 않으며, 피어 투 피어(Peer To Peer) 형태로만 구성된다. 극성 보호나 디바이스 내의 종단 저항기를 필수로 하는 기능과 함께 테크놀로지는 부드럽게(단기간 내에) 습득이 가능하다. 지금의 계측제어 현장 보수요원
(계전과 혹은 계기과나 보전과 직원을 말함)들은 설치 전에 Analog 필드 장치를 교정(Calibration), 구성 및 준비하는 데 시간이 많이 걸리고 근력 소모가 심했으나, Digital 필드 장치를 준비하는 데 소요되는 시간이 매우 짧고 근력을 쓰는 일이 적어 Digital 필드 장치의 장점이 빛난다. 지원 기술 중 필드 디바이스가 설치되어 접속되면 즉시 이루어지는 자동 네트워크의 설정, 디바이스의 탐색, 구성(Configuration), 실증화(Instantiation)를 위한 앱과 마법사(Apps and wizards)가 포함된다. 2선식 Ethernet-APL 케이블 설치를 단순화해 기사는 짧은 시간 내에 자신 있게 작업을 마칠 수 있다. 스크류 드라이버와 함께 휴대용 데이터 장치(휴대폰 등)나 라인 테스터 및 향상된 인프라를 갖추면 Analog에서 Digital 필드 기기로 쉽게 전환되고, 정비요원(계전과 직원)의 툴 박스에는 아날로그 장비 대신 디지털 장비가 담겨 있음을 알게 된다.


19. 프로젝트 범위

2-Wire에서 높은 대역폭으로 전력과 데이터를 제공하고, 이는 개발자가 공통으로 고급물리계층을 개발하도록 영감을 불어넣었다. 전문가들은 “이더넷 투 더 필드”(Ethernet to the Field)라는 프로세스 계장 분야의 새로운 비전을 만들어 발표했다. 이더넷용 고급물리계층으로 명명된 Ethernet-APL의 평가 프로젝트는 2011년 계측기기 공급업체의 그룹(ABB, 에머슨 포함 12개 메이커)에 의해 시작되었다. 평가 프로젝트는 2016년에 성공적으로 종료되었고, 관련 사양이 개선되었다. Ethernet-APL 개발 프로젝트는 IEEE의 10BASE-T1L 규격의 발표와 함께, 2-Wire(2-Wire Intelligently Safe Ethernet) 및 전원 포트 프로파일에 대한 IEC 사양의 진행이 본궤도에 올랐다. 최종 PHY 칩은 2021년 초에 출시되었고, 2021년에 첫 번째 현장 소자와 인프라 구성품을 구입할 수 있었다. Ethernet-APL 시스템 설치의 경우 엔지니어링 지침을 제때에 사용할 수 있다. 독일에서 Ethernet-APL 프로토타입(Prototype)을 사용한 첫 번째 파일럿 프로젝트는 기술의 작동 원리와 이점을 즉시 현장에서 입증했다.


20. Ethernet-APL / 공장 분야 전용 이더넷으로 마침내 결정

•2015 : IEC TS 60079-47에 표시된 첫 번째 개념 증명
•2018 : 공식 APL 시작 프로젝트 진행
•독일 BASF에서의 Ethernet-APL 프로토타입을 이용해 행해진 최초의 파일럿 프로젝트가 동작 원리와 테크놀로지의 장점인 메리트를 확실하게 실증으로 증명하였다.
•모든 측정 타입의 액추에이터 및 센서에 대한 2선식(SPE) 이더넷 필드 디바이스 프로토콜 도입으로 필드 디바이스 설치의 단순화(Simplification), 프로세스 계장 오토메이션 시스템으로의 통합(Integration) 및 필드 디바이스 데이터로의 병행 접속이 마침내 성공하여 파일럿 공장에서 확실히 이를 실현하게 되었다. 2022년 IEC 표준이 정식으로 발표가 되어 세계 프로세스 계장 분야는 지각 변동을 일으켰다. 2023년부터 세계시장의 큰 기회의 빗장이 열렸다.


21. 전문가들의 Ethernet-APL 평가

수년간 Ethernet-APL을 연구해온 Process 계장 공동체는 위험한 환경에 직면하여 오늘날 싱글 페어 이더넷(Single Pair Ethernet)이라는 걸출한 통신망을 만들어냈다. Process 계장의 최후 고지까지 기존 공장의 자산화 케이블로, 즉 거미줄처럼 공장의 덕트, 콘듀잇(Conduit) 배관과 얽혀서 지천으로 깔려 있는 CVVSB 2ㅁx2C 케이블을 온도/압력/유량/레벨/중량 등의 센서 라인들을 시간을 두고 Process 계장의 현장에서 걷어내고, 프로토콜 중립의 위치에 APL(Advanced Physical Layer : 고급물리계층)의 이더넷 통신망을 최종물로 제공하기 위해 만들어낸 것이다. 각종 센서의 접점 포인트마다 연결되어야 하는 수많은 케이블 대신 1개의 동축 케이블 외피에 2줄의 선이 들어 있다. 한 가닥은 인터넷선, 한 가닥은 전원선, 단순한 케이블로 축약한 배선으로 Ethernet-APL을 통해 많은 물리량, 즉 온도·압력·유량·레벨·중량·가스(Gas) 신호 등의 입출력 정보의 전달을 위해 물리적인 Analog의 개념에서 데이터적인 Digital의 개념으로 탈바꿈하여 패러다임을 전환시켰다. 이는 여럿이 머리를 맞대고 공동 연구 및 참가를 전제하지 않으면 나올 수 없는 기술이다. 여기에 반전이 있는데, 여럿이 공동으로 참여하다 보니 절로 세계 Process 계장의 단일 표준이 된 대표적 사례다. 단일 표준의 이점은 경쟁 구도가 없고, 경쟁 시 PR 비용/경쟁 개발 비용 등이 우선 사라지는 것이다.

2020년 ARC Advisory 그룹 포럼은 “ABB가 레벨 게이지에서 기업 전체의 네트워크 레벨에 이르기까지 모든 게이트웨이 및 프로토콜 변환을 효과적으로 배제하는 것을 구현했다.”고 발표한바 있다. 또 Emerson의 Kravitz 씨는 “Ethernet-APL은 Group에서 실행되는 모든 프로토콜은 Ethernet-APL을 통해 사용할 수 있다.”고 말했다. 여기에는 HART-IP 및 PROFINET, EtherNet/IP 및 기타 산업용 이더넷 프로토콜이 포함된다. 또 유량 트랜스미터 마케팅 관리자 및 에머슨의 APL 작업 그룹 담당자는 “APL 실무 그룹은 사용자가 주어진 APL 애플리케이션에 맞는 올바른 케이블을 선택할 수 있도록 일련의 엔지니어링을 준비하고 있다.”고 말했다. 이와 같은 이더넷 기반 프로토콜에는 아날로그 HART, PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus와 같이 레거시 디지털 프로토콜을 사용하여 장치와 통신할 수 있는 I/O를 위한 규정이 있다. 초기에는 Ethernet-APL과 같은 새로운 기술의 출현으로 인해 기존 장치를 즉시 신제품으로 변경하지 않을 것이다. 하지만 시간이 경과함에 따라 Process 계장 계측기기 및 시스템 공급업체가 Ethernet-APL에 대해 더 많은 지원을 하고, 고객은 향상된 기능, 보안 및 유연성 잠재력을 가진 기술을 맛본 뒤 Ethernet-APL 장치를 선택하게 될 것이다. 더하여 각 메이커가 만들어내는 제품에는 기존 타입의 아날로그 제품을 만들어 보충하는 일이 장기적으로 감소할 것이다. 즉 스페어 파트를 다량 확보 후 추가 제조는 향후 메이커들이 추이를 주시하며 APL과 계속 공조를 할지? 시장의 추이를 보며 저울질할 것으로 보인다. 기존 아날로그 기술 패러다임이 디지털 기술로 변화된 상태에서 과거의 제품을 계속 찍어낼 수 있을지는 미지수이기 때문이며, 상당 기간 Ethernet -APL 메이커와 기존의 아날로그 계기 메이커 간에 일정한 딜이 있을 것으로 보인다.
지금은 유저 오리엔티드 마인드가 확산되는 시기이기 때문에 다품종 소량생산을 엔드유저가 요구하는 전통적 계장 시장에서도 통할는지는 미지수이고, 기존의 Process 계장 기기 메이커가 고민해야 할 새로운 시장이 형성되고 있다. 또 빛의 속도로 일컬어지는 초고속 인터넷 시대로 진입된 상태에서 굳이 올드한 아날로그 기술만을 고집하는 기업이 향후 얼마나 버틸지는 Ethernet-APL 판매권을 가지고 있는 유저 회사들의 결정권에 달렸다. 시장의 판도도 그들에 의해 달라질 것이다. 기존에 메이커 창고에 남아 있는 스페어 파트가 소진되면 미래에는 단종이라는 개념이 현실화되고, Process 계측기기 메이커는 기존의 기술만을 고집하는 데 한계가 올 것이다. 기존의 EtherNet/IP 인증을 받았듯이 Ethernet-APL 베이스, EtherNet/IP 인증 개발 기업은 시간이 지날수록 그 숫자가 증가하고, 유저가 원하는 APL 국산화 제품 또한 많아질 것이다. ODVA는 Ethernet-APL 베이스 / EtherNet/IP 인증을 금년 하반기부터 본격적으로 실시한다. 기존의 메이커들은 12개 컨소시움 회사의 APL 제품을 대리점 또는 특약점을 맺어 판매하거나, ODVA와 같은 인증기관을 통해 CT 테스트한 뒤 자사 제품을 엔드유저에게 공급이 가능하다. 각 건설사 계측제어 설계 부서는 공장 설계에 Ethernet-APL을 추천할 수도 있다. 기술을 개정하여 ODVA 같은 프로토콜 기관에서 Ethernet-APL 베이스 / EtherNet/IP 개발 인증을 받으면 기존 보유 기술에 큰 영향을 받지 않고 개발에 착수할 수 있고, 개발 착수한 벤더들에겐 Ethernet-APL 개발 제품의 판매가 간단히 해결될 수 있다.

APL 워킹그룹의 YOKOGAWA 대표(Taro Endoh 씨)는 “FOUNDATION Fieldbus와 PROFIBUS PA는 APL의 등장으로 인해 패배할 수 있다. 산업용 이더넷 프로토콜을 갖는 APL은 머지않아 4-20mA+HART 계장 시스템을 대체할 것이다.”라고 말했다. Pepperl+Fuchs의 Michael Kessler에 주장에 따르면, “Ethernet-APL 스위치는 이중 기능이 있는 스퍼(Spur) 인터페이스를 제공하는 것으로 회생될 가능성을 입증(예 : PROFINET-APL 및 PROFIBUS PA)하였다.”고 말했다. 이론적으로 데이터를 이더넷 기반의 실시간 프로토콜에 매핑할 수 있는 FOUNDATION Fieldbus 기기에서도 가능하다. 이중 기능성은 기존 플랜트를 Ethernet-APL 기반 인프라로 마이그레이션하는 데 있어 매우 중요한 비중을 차지한다. 또 Michael Kessler는 “Ethernet-APL이 출시된 첫해에는 기존 FOUNDATION Fieldbus 또는 PROFIBUS PA 장비는 Ethernet-APL 인터페이스로 누락된 장비의 기능 차이를 채워 넣을 수 있을 것”이라고 말했다. 그는 이어 “필드버스 케이블은 31.250KB용으로 설계되었기 때문에 기존 케이블을 APL에 전체 케이블 길이로 사용할 수 있는 건 아니다. 따라서, APL 포트 프로파일 사양은 스퍼/트렁크 케이블 길이를 50M/250M, 100M/ 500M, 150M/750M, 및 200M/1,000M로 지원하는 다양한 범주를 정의한다. 케이블 제조협회는 이 분류에 따라 케이블을 지정해야 한다.”고 말했다. 실제로 APL로의 대폭적인 전환 이유는 DCS 공급업체가 지난 10년 동안 많은 돈과 노력을 투자한 기존 I/O 시스템에서 벗어나 시스템 & 엔지니어링 관행을 개선할 수밖에 없다.

APL 프로젝트에 참여하는 4대 SDO 조직 중 ODVA의 EtherNet/IP 프로토콜은 APL 표준을 최대한으로 활용할 수 있다. ODVA의 Steve Fales 이사는 “802.3을 수년 전부터 채택한 EtherNet/IP는 DCS의 게이트웨이 역할을 하는 PLC가 방향제어 밸브 뱅크를 제어하는 밸브 파일럿과 같은 애플리케이션의 자동화 아일랜드 내에서 프로세스 자동화에 일반적으로 사용된다.”고 설명했다. 그는 “APL을 통해 EtherNet/IP가 제어, 진단 및 시운전을 위해 게이트웨이 없이 그냥 Process 계장 분야 전반에 걸쳐 광범위하게 사용될 것으로 예측한다.”고 말했다. ABB 측정 및 분석 플랫폼 관리자인 ABB의 Tilo Merlin 씨는 “EtherNet/IP는 현장 수준과 상위 시스템 수준 간의 이더넷 통신 시스템에 대한 NAMUR의 최소 바인딩 요구사항 중 하나로 명명(HART 장치 번역 서비스의 통합 및 NAMUR NE 107 진단)되었다.”고 했다. Tilo Merlin 씨는 다음과 같이 덧붙였다. “오늘날 대부분의 DCS 시스템은 PROFINET 및 EtherNet/IP를 지원하기 때문에 프로토콜을 기반으로 한 Ethernet-APL의 채택은 아주 간단히 해결될 수 있다. 이들을 사용하면 게이트웨이 또는 기타 프로토콜 변환기의 사용이 필요 없다. 기존 필드버스 솔루션에 비해 복잡성과 유지 비용(소유 비용)이 크게 절감되고, 유용성과 견고성이 향상된다.”고 말했다.

또 Merlin 씨는 “확립된 이더넷 기반 프로토콜을 적용하는 것 외에도 OPC UA와 같은 새로운 프로토콜을 사용해 새로운 수준의 보안 기능을 제공하였고, IT와 OT 사이의 경계를 허물어 버렸다.”고 덧붙였다. PI North America의 전무이사인 Michael Bowne 씨는 “처음부터 기존 단일 트위스트 페어 필드버스 케이블을 재사용할 수 있는 능력은 설치 비용이 높기 때문이고, 이는 APL의 요구사항이었다. 예를 들어 PROFIBUS PA에서 사용하는 A형 케이블은 APL에 적합하다.”고 말했다. 이어 그는 “그린필드든 브라운필드든 사용자는 설치의 일부로 네트워크 인프라의 기존 테스트를 수행하는 것이 좋다.”고 말했다. 모든 배선이 의도한 대로 작동하는지 확인하는 것과 관련해 케이블 테스트는 케이블 무결성과 전기적 특성을 확인하는 다양한 제조업체에서 제공한다. 배선이 지정된 저항, 인덕턴스 및 캐패시던트 정격을 만족하는 한 사용자는 거기에 적합해야 한다. 초기 네트워크 인프라에 대한 자신감도 오류가 발생할 경우 향후의 우려를 해소하는데 도움된다. 피닉스 컨택트의 프로세스 자동화 포트폴리오 및 글로벌 시장 개발 I/O 및 네트워크 담당인 Norris 씨는 “RJ45 및 M8/M12 Connector & Pinout은 여전히 논의 중이다.”라고 말했다.


22. Ethernet-APL의 확장

Ethernet-APL 측은 “APL 프로젝트가 IIoT 크기의 정보 고속도로를 현장 기기로 확장하기 위해 노력하고 있지만, 새로운 대역폭을 최대한 활용할 준비가 된 세계의 소프트웨어 및 시스템 측면의 보완 표준화 작업도 병행한 것으로 보아야 한다. 또 FDI, PA-DIM 및 OPC-UA로 디지털 분야에 새로운 질서와 가치 제공에 주목해야 한다”고 말했다. FieldComm Group의 Sereiko 씨는 “FDI와 PA-DIM은 기업 전체의 소프트웨어 시스템이 Process 계장 기기에서 제공하는 정보를 보다 쉽게 사용할 수 있도록 해준다.”고 말했다. Ethernet-APL은 게이트웨이와 원격 I/O를 이더넷 스위치로 대체하고, 장치에서 기업 시스템으로 정보를 쉽게 라우팅(Routing)한다. 궁극적으로 빠른 속도가 가능해지면, FDI 및 PA- DIM에 대한 기능 향상으로 장치 통합을 더욱 단순화할 수 있다. 이에 대해 Emerson의 Kravitz 씨는 “FDI와 PA- DIM은 현장 장치에서 정보를 가져오는 기준을 낮추는데 도움이 되도록 설계하였다. Ethernet-APL이 개별 장치에 대한 대역폭을 증가시키고, 이를 통해 현장 장치는 Process 계장 제어 시스템에서 클라우드에 이르기까지 모든 수준의 프로세스 데이터의 에코시스템과 쉽게 통합될 수가 있다.”고 말했다. 또한 Endress+Hauser의 Lukas Klausmann 씨는 “Ethernet-APL과 PA-DIM을 함께 사용하면 병렬 통신 경로에서 제어 통합에 이르는 현장의 데이터를 액세스할 수 있고, 두 번째 채널 접근 방식은 핵심 자동화 프로세스에는 아무런 영향을 주지 않고 NAMUR 개방형 아키텍처(NOA) 개념을 지원한다.”며, “위험 영역뿐 아니라 분류되지 않은 설치가 가능한 필드 장치의 하드웨어 분산을 방지하기 위해서는 전원 프로필 개념의 준수가 중요하다.”고 말했다.

Pepperl+Fuchs의 Kessler 씨는 “Ethernet-APL은 필드 장치 자체에 OPC UA 및 PA-DIM을 배포할 수 있는 핵심 기술이다”라고 말했다. “장치에 정보 모델이 내장되어 있기 때문에 실제로 플러그 앤 플레이가 가능하다. FDI와 같은 모델 및 표준은 고객과 공급업체에게는 중요한 도구이지만 속도, 인프라 및 상위 시스템에 연결 시 새로운 케이블 또는 게이트웨이가 필요하며, 채택률은 항상 느려질 수밖에 없다.”고 말했다. 긍정적 측면에서 Ethernet-APL은 PROFIBUS-PA, HART, FOUN DA TION보다 현장 기기에 본질적으로 안전한 전원 공급이 가능하다. 계측기기 공급업체는 높은 전력 수요로 인해 2선식 계측기기 설계가 가능하다. Moore Industries의 사장 겸 CEO인 Scott Saunders 씨는 “Ethernet-APL은 모든 문제를 한 번에 해결할 수 있다. 10Mbps의 속도로 대부분의 기존에 설치된 트위스티드 페어(Twisted pair) 케이블을 지원하고, 대부분의 다른 TCP/IP 기반 산업 프로토콜을 동시에 지원하면 새로운 표준을 방해하는 문제를 간단히 해결할 수 있다.”고 말했다. 또 PI North America의 Bowne은 “APL을 사용하면 전 세계적으로 새로운 사용 사례의 가능성이 있다. 산업 전반에 걸쳐 일어나고 있는 IT/OT 네트워크 컨버전스에 직접적으로 작용한다. 공통 이더넷 기반 물리 계층을 통해 공급업체는 공장 자동화에서 오랫동안 확립된 여러 프로토콜을 기기에 자유롭게 구현할 수 있다.”고 말했다.

또한 NAMUR Open Architecture와 같은 개념을 사용하여 전통적인 자동화 피라미드 외부의 상위 시스템에 대한 단방향 통신을 가능하게 한다.”고 말했다. 또 ABB의 Merlin 씨는 “Ethernet-APL이 전체 이더넷 스택(Stack) 사용성을 높이기 위해 IEEE 세계의 모든 추가 기능을 사용할 수 있다는 것을 의미한다.”고 설명했다. “이더넷 에코시스템의 일부가 되면 이더넷의 일반적인 다중 프로토콜 기능은 광범위하다.”라고 부연 설명했다. 끝으로 “OT와 IT 세계 간의 안전한 브리징(Bridging)을 훨씬 쉽게 만들 수 있을 뿐만 아니라, 아날로그의 현장 수준에서부터 디지털의 클라우드 수준까지 OPC UA를 보편적으로 적용할 수 있다. 무엇보다 Ethernet-APL은 물리적 자산으로써 Process 계장 플랜트 현장의 온도·압력·유량·레벨·중량 등의 아날로그 값을 디지털 트윈(Digital Twin)까지 연결하는 초석이 된다.”고 말했다. Ethernet-APL 대변인이며 ODVA 마케팅 이사인 Steve Fales 씨는
“필요한 Ethernet-APL 사양은 모두 개발이 완성되었다. APL 프로젝트는 사양 작업 외에도 APL 네트워크 계획 및 시운전(Commissioning)에 대한 최상의 지원을 제공하기 위해 엔지니어링 및 설치 지침서가 작성되었다. 인증 프로세스를 마친 후(독일 ACHEMA 전시회를 거쳐) 2023년부터 전 세계가 정상적으로 사용하게 될 것으로 예상한다.”고 말했다.


23. 국내외 Ethernet-APL 시장

국내 아날로그 시장조사(2010년부터 약 5년간 계장의 피드백 루프를 기반으로 한) 결과에 따르면, 500평 규모의 작은 화학공장에서부터 수십 만평의 대규모 석유화학공장에 이르기까지 약 300만 개의 Feedback Loop(폐회로)가 국내에 존재하는 것으로 확인되었다. 예컨대 제어기(Controller)와 전송기(Transmitter)와 컨트롤 밸브(Control Valve)로 구성되는 피드백 회로를 기준으로 1루프를 상정해보면, 제어기(Controller)는 중형 PLC 1EA, 전송기는 전자식 전송기 1EA, 컨트롤 밸브는 SUS 316 재질의 2인치 구경, Glove 밸브는 1EA 등 3요소로 1개의 피드백 루프를 구성했다. 상기 조사에 서 나온 결과를 가격으로 대입하면, 국내 공장의 Feedback Loop는 약 300만 회로로 추산할 경우, CVVSB 2 2C 신호 케이블을 압력, 유량, 레벨 등은 2선을 연결할 경우와 온도(RTD, Thermocouple)의 경우는 3선식~4선식을 연결하여 덕트, 콘듀이트 배관 등이 포함된 계장 공사비 추가 시의 합계는 대략 1조 원이 산출되며, 이는 국내 Process 계장 시장의 크기로 보는 근거가 된다. 시장에 참여하는 ABB, Emerson, Endress+Hauser, krohne, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, R. Stahl과 Rockwell Automation, Samson, Siemens, Vega 및 Yokogawa와 같은 Process 계장 자동화 분야의 선도 기업 12개사가 직접 참여는 못하나, 4대 SDO의 회원으로 간접적으로 참여하는 Honeywell, Schneider Electric(Invensys 포함), Azbil 등의 Process 계장 메이커를 포함하면, 이들 Process 계장 메이커가 전 세계에 공급하는 Ethernet-APL의 시장은 ODVA 약 1,000억 달러(원화 120조 원 정도)로 추산하고 있다. 향후 10여 년간이라는 시간적 카테고리 내에서 추정해본다.

2022년까지 Ethernet-APL 기술을 확보한 12개 메이커들이 2023년부터 세계시장에 솔루션을 동시 출시하면, 한국을 비롯한 Process 계장 시장은 전 세계적으로 요동칠 것이다 Process 계장 시장은 긴 아날로그의 터널에서 깨어나 4차 산업혁명 기술과 스마트공장에 본격적으로 진입하고, 업계는 모두 환영할 것이다. 시장 자체가 Process 계장 시장이라는 단일 종목 시장으로 오픈되고, 그 크기가 매우 크며, 5G나 Edge computing, AI 기술들이 Ethernet-APL에 대거 채택이 될 것이다. Process 계장 분야가 2차대전 이후 아날로그 기술의 긴 세월의 잠에서 깨어 디지털 개념으로 전환되는 원년이 바로 2023년이다. 이후에는 일반 산업 분야와 다름없이 Process 계장 분야도 디지털 전환(Digital transformation)과 더불어 산업 공장에서 인터넷의 대표적 형태인 클라우드, IIoT, 디지털 트윈 등에 빠른 속도로 유입될 것이다. Process 계장 분야는 지금까지 지켜온 아날로그 기술의 범주에서 디지털의 새로운 기술 세계로 빠르게 발전되고, 신호 전달 방식이 100% 인터넷을 사용하는 최첨단 기술로 재탄생할 것이다.

4차 산업혁명 시대에 스마트공장의 핵심 기술과 디지털 트윈과 클라우드를 거부감 없이 사용하는 스마트공장의 Key를 쥐고 새롭게 산업계를 리드할 것이다. 아쉬운 점이라면, 한국은 12개 Ethernet-APL 파운딩 그룹 자격에 함께 참여하지 못한다. 그 이유는 자세히 모르겠으나 타 산업에 비해 Process 계장 분야는 국내에서 반도체나 LCD, 자동차 등의 산업에 비해 투자가 턱없이 부족하다. 다시 말해 규모의 경제가 안 되니 투자 개념이 없었고, 이 분야와 관련한 국내 Process 계장 메이커(국내 업체로는 LS전기, LS전선, 대한전선, 포스코ICT, 오토닉스, 알에스오토메이션, 사이몬, 코모도, 와이즈우진, 한영넉스, 코닉스, 두온시스템, 신호시스템, 자인테크놀로지, 협성히스코, 삼원액트, 하이트롤, 대윤계기산업, ESGK)는 배제되어 있다. 국내에는 Process 계장 분야의 꽃이라 할 수 있는 DCS(Distributed Control System)의 HW & SW 두 분야의 메이커가 없기 때문이 아닌가 생각해본다. 일본만 해도 YOKOGAWA 계기가 울산, 온산, 포항, 여천공단에 DCS를 보급해왔다. YOKOGAWA는 일본의 대표적인 Process 계장 기업으로 Ethernet-APL 파운딩 그룹의 일원이 되었다. 관련 시장규모가 매우 크기에, YOKOGAWA를 비롯한 12개의 파운딩 회원만 참여하라는 법은 없다. Process 계장 분야의 Ethernet-APL 시장에 한국의 Process 계장 메이커(온도·압력·유량·레벨 등의 전송기, 가스분석기(Gas Analyser) 및 자동화 시스템, PLC, 센서, 액추에이터, 로보틱스, 컨트롤 패널, 컨트롤 케이블, 각종 프로토콜 변환기, 센서 메이커 등이 ODVA와 같은 프로토콜 기관에서 Ethernet-APL 인증을 받으면 간단히 시장에 진입할 수 있다.

24. 2023년 Ethernet-APL 출시 미니 인터뷰

Ethernet-APL GROUP의 대변인(마케팅 이사)이며, ODVA 소속 이사인 스티브 펄스(Steve Fales) 씨와 ODV A TAG KOREA가 Ethernet-APL 출시에 대한 4 가지 질문을 이메일로 주고받았다.

Q1. 2023년부터 ENDRESS+HAUSER, Rockwell Automation, Siemens, YOKOGAWA, ABB, Emerson, Krohn, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, R.Stahl, Samson, Vega 등의 MAKER가 Ethernet-APL 제품을 순조롭게 출시할 수 있을까?
이제 Ethernet-APL 물리 계층을 통해(EtherNet/IP 통신 장치에 대해) ODVA 적합성 인증 테스트를 할 수 있다. EtherNet/IP를 지원하는 최초의 Ethernet-APL 지원 컨트롤러, 전원 스위치, 필드 스위치 및 Process 계장 기기는 2023년에 제공될 것으로 보인다.
 Q2. 이더넷 APL 추진단은 2019년 IEC로부터 IEEE 802.3cg(10BASE-T1L), 싱글 페어 이더넷 표준(IEC 61158-2), Ethernet-APL 표준[IEC TS 60079-47(2-Wire Essential Safe Ethernet)]을 획득하였다. 사실인가?
IEEE 표준 802.3cg(10BASE-T1L)는 2020년 2월 5일 IEEE에 의해 발표되었다. IEC 61158-2 표준은 2014년 7월 17일에 IEC에 의해 발표되었다. IEC TS 60079-47:2021은 IEC가 2021년 2월 3일에 발표했다. Ether net-APL 기술 사양과 엔지니어링 지침은 2021년 6월 15일에 발표되었다. ODVA는 2021년 11월 23일 Ethernet-APL을 시행하기 위한 EtherNet/IP 사양을 발표했고, 마침내 ODVA는 2022년 11월 8일 적합성 시험을 성공적으로 실시 완료하였다.
Q3. 이더넷 APL 추진 그룹은 임시 조직인가? 앞으로도 계속 발전하는 조직인가?
지난해 8월 23일, 4대 SDO(표준 개발기관)인 Field Comm Group, ODVA, OPC Foundation(UA), PI(PRO FIBUS & PROFINET International) 간의 긴밀한 협력과 12개 주요 산업 프로젝트 파트너의 상당한 지원을 결합한 결과, APL 프로젝트가 성공적으로 완료되었다고 발표했다. APL 프로젝트의 주요 결과는 폭발 위험 영역 보호 기능이 있거나 없는 여러 전력 레벨에 대한 Ethernet-APL 솔루션을 만들기 위한 포트프로 파일 사양, 계획 및 설치를 위한 엔지니어링 지침과 모범 사례, 적합성 테스트 사양 및 테스트 도구다. 참여 SDO(Standard Organiza tion)들은 장기적으로 Ethernet-APL을 지원하기 위해 기술 및 마케팅 자산을 공동으로 유지하고, 국제 표준화 노력을 지속하기로 합의했다. 또한 APL 프로젝트의 마케팅 팀은 Ethernet-APL 채택에 관심이 있는 메이커들을 지원하기 위한 자료 세트를 만들어 놓았다. 사용 가능한 리소스에는 웹사이트, 데모, 모델, 백서, 대화형 파워포인트 및 교육자료가 포함된 리소스를 다운로드하고, 사용 가능한 기술을 자세히 알고 싶으면 www.ethernet-apl.org을 방문하기 바란다.

Q4. Ethernet-APL을 클라우드(Cloud)화 할 수 있나?
Ethernet-APL은 10BASE-T1L 및 확장 기능을 사용하여 프로세스 플랜트의 까다로운 작동 조건 및 위험 영역 내에 견고하게 설치한 2-Wire 루프 구동 이더넷의 물리적 계층이다. 프로세스 업계가 OT와 IT 시스템의 융합으로(혜택받을 수 있는 방식으로) 현장 장치를 이더넷 기반 시스템에 직접 연결할 수 있다. 스위치드 아키텍처를 이용함으로써 동일한 네트워크에 연결된 디바이스 간의 원치 않는 간섭 현상이 제거된다. EtherNet/IP는 상용 기성품(COTS) 기술과 표준, 수정되지 않은 원시의 인터넷 프로토콜 및 이더넷(TCP/IP Suite와 결합된 IEEE 802.3)에 의존한다. 이를 통해서 사용자는 산업용 IoT(IIoT) 장치의 정보에 비할 바 없이 액세스를 마음대로 할 수 있으며, 이를 통해 운영이 어떻게 수행되는지 가시성과 통찰력을 확보할 수 있다. 이는 더 나은 비즈니스 의사결정으로 이어진다. 요약하면, Ethernet-APL을 통하거나 EtherNet/IP 통신을 활용하는 현장 기기는 클라우드와 데이터를 주고받을 수 있다.


25. 2023년 제1회 Ethernet-APL+EtherNet/IP 컨퍼런스 개최 안내

2023년부터 세계 Process 계장 국제 표준이 Ethernet-APL로 바뀐 새로운 솔루션에 대한 기술 세미나(“2023 제1회 ODVA Ethernet-APL+EtherNet/IP 컨퍼런스” 주제로)와 신제품 전시회를 오는 4월 27일 목요일 오후 1시부터 오후 5시까지 코엑스 컨퍼런스룸(남) 327호에서 개최하오니 울산/온산/여천/포항/광양/서산 지역의 계전과, 계측제어(계기과) 기술자, 설계자 및 스마트 팩토리 종사자, 운영자, 설계자, 보안 담당자 등의 많은 관심과 참여를 바란다.

- ODVA TAG KOREA 회장 김영석, 전무 조익영 –
odva@odva.or.kr

1d8e8ced3a9b3ea666424c4446eb3613_1681704448_0256.png
 